标题:
此空调何原因
[打印本页]
作者:
甘当学徒
时间:
2011-9-3 14:56
标题:
此空调何原因
今天无聊查了下自己的空调,1.5P新飞的,是前段时间350元收的,压缩机卡缸。换了台日立的1.5压机。因为成色不错就自己装上用了。当时装时粗细管结露都很好,制冷也不错。刚才看到,运行后粗管结霜了。细管结露正常。原机额定电流5.4,我测了一下不到4A。测了下压力为3.5左右,但出风口温度很好,温度12度。自己的东西为了达到最佳效果,果断加氟,一直加到电流5.3,压力5.0。好嘛,粗管不结霜了,反而细管也不细露了,测出口温度14度。又果断放氟,降到电流4.5左右,压力4.1左右。测出口温度11度,最佳效果。细管还是不结露,但比高压时温度低了。老师们给解释一下这是什么原因。第一次碰到氟少了粗管出结霜情况。
作者:
甘当学徒
时间:
2011-9-3 15:00
刚又看了下,细管结了露了,现在电流为4.45,压力为4.1,制冷效果刚刚滴。但与标注电流确差1A左右,是何原故
作者:
高粱宏
时间:
2011-9-3 15:09
空调结露也和环境温度有关
作者:
甘当学徒
时间:
2011-9-3 15:15
我这里环境温度为27度,现在空调的情况是细管结露少,粗管结露大。查了半天也没查到环境温度多少度的情况下制冷状态不结露。
作者:
ytfdxr
时间:
2011-9-3 15:31
明明没问题,瞎捣鼓
作者:
甘当学徒
时间:
2011-9-3 16:12
粗管结霜不化还叫没问题啊。。。。
作者:
陈辉家电
时间:
2011-9-3 21:07
风大不大啊,,好空调
作者:
ycmelt
时间:
2011-9-4 20:44
高压传送问题,也就是节流毛细管在内机或者是在外机 。。
作者:
ranzhongyuan
时间:
2011-9-4 21:23
内机进风口堵塞,电流、压机都是谁着环境温度的变化而变化。
作者:
yuzhaobin
时间:
2011-9-4 23:39
粗管结酸的原因一般有1氟加多了,2是内风机的问题出风小了,3是内机太脏了。
作者:
漫步时空
时间:
2011-9-7 15:27
粗管结霜还有的原因是,毛细管装在内机的若少了雪种也会是粗管结霜。这个我遇上好多台机都是这样。
作者:
精於家電維修
时间:
2011-9-8 01:05
1:管路折扁
2:内机出风口过小
3:所换压缩机功率不对
作者:
小凡
时间:
2011-9-8 09:41
2种原因 一种是你安装是 低压管 压扁了 第二是 压机不匹配
作者:
chunfa_123
时间:
2011-9-10 12:37
本来空调就没问题,原因是外界温度才27度,就无需开空调,此时运行电流、压力肯定比额定的要小,但制冷效果不会差。
作者:
古月维修
时间:
2011-9-14 10:04
内机的风循环量小了。
作者:
杨开雅
时间:
2011-9-14 13:17
明明没问题,瞎捣鼓
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wx.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0