Board logo

标题: 消防火灾显示盘蜂鸣器不响求助 [打印本页]

作者: hhh3866656    时间: 2009-3-15 20:30     标题: 消防火灾显示盘蜂鸣器不响求助

型号;KL2112-Y蜂鸣器不响  其他正常   蜂鸣器原型号;HYDZ  表示什么意思 这个型号的蜂鸣器用数字万用表  打到二极管档位测量时就可以响  什么原因  我代换上去的测量时就不响  (蜂鸣器是正常的) 可以用什么样的蜂鸣器代用    我用了  空调上的正常蜂鸣器  与  电磁炉上的都不行   用原型号的就可以响   望师傅们指教   谢谢
作者: 好丽友    时间: 2009-3-16 11:34

可能是自带放大的吧。。
作者: hhh3866656    时间: 2009-3-16 15:30

用什么型号的可以代换啊
作者: 轻风掠影    时间: 2009-3-20 09:52

数字万用表二极管测量档的电压最多9V,电流也很小,测试蜂鸣器可以响则说明蜂鸣器是好的。
蜂鸣器要响的条件是有电源供给,单独测试可以响就排除了蜂鸣器的问题。所以,你要测量一下这个盘上向蜂鸣器输出的端子的电平(电压)是否正常,如果没有输出,蜂鸣器得不到驱动电源当然不会响了。
可以将同型号的蜂鸣器更换来判断是否有控制输出,如果原来可以响的接到这个端子就不行了,那是输出的问题无疑,就要检查蜂鸣器前面的电路了。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wx.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0