就是如果是一台比较老式的1.5P挂机,他的管道原来是从左边出墙的,当移到另一个地方需要管道重右边出墙,这时管道比较硬(很可能折断),该怎么弄呢??????
作者: dro888    时间: 2009-2-22 15:08

老式的一般在弯头上套有有弹簧,如没有也没办法只好慢慢的搬过来,万一憋了只好拆下来重焊
作者: wbc1975    时间: 2009-2-22 15:11

转动的地方是玻纹管,可以折几次没问题,除非你一天移一次
作者: dro888    时间: 2009-2-22 15:32

室内机弯头那儿是没有波纹管的
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-2-22 15:34

只是1.5P机的管,不会吧,如果前安装没有折坏,只要小心弄直拆机再重装是不会有问题的。
作者: 服务到家    时间: 2009-2-22 16:18

版主,我指的是挂机内部!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 蓝天电器    时间: 2009-2-22 21:17

对呀挂机内部一般都有弹簧套着弯几次是没有问题的
作者: KYK888    时间: 2009-2-22 21:21

转动的地方是玻纹管,可以折几次没问题
作者: 好人2008    时间: 2009-2-22 21:25

内部一般是没问题的,只要做的时候慢慢就行了
作者: qiouzhi    时间: 2009-2-22 23:01

楼上朋友们说的极是,这应该不是个问题。
作者: 新视达    时间: 2009-2-23 00:55

这种情况的机我也弄过,是不太好弄的,只能慢慢地弯过来,但是装好后不怎么好看,挂机下部因为管弯得不好离墙不是很贴。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-2-23 09:55

原帖由 服务到家 于 2009-2-22 16:18 发表
版主,我指的是挂机内部!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
那就不存在问题!
作者: 城区工    时间: 2009-2-23 10:53

转动的地方是玻纹管,可以折几次没问题,换方向时注意慢一点就行。
作者: 韩智勇    时间: 2009-2-23 12:19

不行就用气焊烤一下,铜管一加热就会变软。这样慢慢的搬过来就行了。
作者: ihudb    时间: 2009-2-25 21:18

我是用钳子夹住后再换方向,当然要小心一点,慢慢的。
作者: 志明家电    时间: 2009-2-26 11:31

一般老机型都没问题,必须两手用力得法。但美的老机型要特别小心,没用弹簧、管壁还很薄很容易折坏。
作者: SSZZLL    时间: 2009-2-26 21:51

不同品牌的空调管子质量不一样,有弹簧的操作时慢一点应该没问题,但有的老机子弹簧烂了,管子使用久了,比较硬,用氧焊退火就可以了。但退火时要注意别把塑料部分烧变形。
作者: 13551zg    时间: 2009-3-3 07:43

感谢分享,论坛有您更精彩!!
作者: 江东维修    时间: 2009-3-19 21:22

原帖由 韩智勇 于 2009-2-23 12:19 发表
不行就用气焊烤一下,铜管一加热就会变软。这样慢慢的搬过来就行了。