Board logo

标题: 求助发电机并机问题 [打印本页]

作者: opwjp    时间: 2008-4-30 11:29     标题: 求助发电机并机问题

我单位两台500KW发电机并机运行,现出现两台输出功率不平衡1台为170KW另1台为340KW,并机屏内主板为LSM672型显示头是T210的,不知什么原因请高手帮助解答谢谢!
作者: 烂泥    时间: 2008-4-30 22:26

发电机并机运行两台输出功率不平衡,大多是由于两台电压不平衡所致,一台超前,一台滞后了。另一个原因是两台转速不一致,多数是电压即励磁不同。
作者: opwjp    时间: 2008-5-1 07:46

我查一下
作者: zhaojingguo    时间: 2008-7-11 15:33

发电机并机送电须有三个条件,一电压相同,二,周率相同,三,相位相同.并机后,可降低大功率电机的油门,升小的油门,但要慢慢的,调好为止.
作者: 万精油    时间: 2008-7-11 19:33

仔细调整两台机子的 电压和频率要保一致,(两台机子的 电压表和频率表是否准确)如果调不到一致,可调主板的微调电位器(要仔细)。如果还调不到一致,查油门驱动 励磁电路 周率表等。
作者: 东安科技    时间: 2008-9-2 18:22     标题: 有自动并柜自动控制啊

有自动并柜自动控制啊
作者: 陆惟来    时间: 2008-9-3 10:08

还要检查相序的一致。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wx.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0